RhEcK |
 |
Guru 
Déconnecté
Niveau : 5 N° de Membre :
5548
Ancienneté : 98%
Participation : 9%
Inscription: 31 Oct 2002
Localisation: amiens
Age: 41
Messages: 7657
Sujets Lancés : 66
|
Citation: Message écrit par soul^keeper, le 16-09-2009 à 11:52
► Je ne tiens pas de statistiques précises... Je sais que cette année il y a déjà eu au moins 3 ou 4 micro coupures (qui auraient donné lieu à autant de plantages longs)... Et il suffit d'une seule pour que les conséquences soient dramatiques (corruption BDD voire du FileSystem...)
► De plus, le courant EDF est tout pourri.... la tension varie comme pas possible, c'est mauvais pour la durée de vie des équipements... regarde :
- en rouge la tension délivrée par EDF
- en bleu la tension de sortie délivrée par l'onduleur:
<img src="http://rrd.oxmo.org/?i=1&x=mgeups_voltage">
Il y a une variation d'environ 15V chez EDF, pour à peine 1V après l'onduleur..
► Enfin, il suffit d'une surtension pour griller tout......... j'ai déjà grillé une alimentation de videoprojecteur il y a quelques années, ça m'a servi de leçon Depuis, tous mes équipements sensibles sont ondulés.
Il faut bien voir que ces parties "ondulation" et "anti-surtension" sont tout aussi importantes que la "protection contre les coupures".
A noter également qu'en cas de panne de courant prolongée, l'onduleur est capable de déclencher un arrêt propre du serveur avant que ne la batterie lâche... ça aussi c'est un gros plus. |
Mon expérience perso c'est que les microcoupures sont tenables par une vraie alim (j'ai déjà été témoin d'une microcoupure avec 2 potes. Leurs deux pc ont redemarré, pas le mien qui n'a même pas vu la microcoupure)
Pour les surtensions, des systemes plus simples peuvent parer ca avec des durées de vie bien plus longues que des onduleurs.
Et pour la tension dégueulasse que fournit EDF, je suis d'accord avec toi qu'il y a des grosses variations, mais si tu restes sur du matériel grand public, il n'y sera même pas sensible... J'ai un pc qui a tourné sans onduleur 24/24 pendant 7 ans avec un grand nombre de cycles de lecture / écriture... Je l'avais réglé comme un barbare sur "redemarre tout seul après une coupure de courant" car ma mère avait la facheuse tendance à éteindre la multiprise... Je n'ai jamais eu le moindre problème matériel dessus...
Tes remarques sont toutes vraies pour du matériel professionnel dans des conditions d'utilisation professionnelles...
Sur un point je suis d'accord pour le serveur Oxmo, la base de données est sensible et chaque redémarrage après une coupure est un peu une grande surprise...
Tout ca pour dire que chez moi j'ai aussi un onduleur, mais que je ne qualifierait pas de point critique dans mon installation. Je suis d'accord sur le fait qu'il faille le remplacer, mais j'aimerais comprendre tes choix... Par exemple pourquoi un 2000VA??? Le besoin est réel d'une telle puissance???
Enfin, je fais l'emmerdeur tout ca, mais pour mettre tout le monde d'accord :
Oui il faut remplacer l'onduleur et vite! Faut se cotiser. J'aime juste emmerder le monde en essayant de comprendre ce qui a poussé soul à faire des choix à l'époque et voir si ces choix sont toujours les bons... Souvent, ils le sont, mais j'aime bien comprendre pourquoi!